深圳别墅设计网
Villa Design Drawing
施工中常见的110个质量问题及解决办法
(1)水电工程
家居装修的水电工程即电工工程和冷热水给水工程,此工程因电路和水路在施工中大多均需暗装敷设,施工完工后出现问题造成翻工难度大,同时也损失大、危害强,因此施工必须万分谨慎,做到100%。
1、 电工布线不符合标准:此问题以前没发现,我们也不怎么重视,直到绿庭罗小姐施工。此问题应该改正,采用最标准的方法。
解决办法:要求公司全部电工必须纠正以前那些不规范的做法,按标准去做。
2、 凿线槽时凿到梁和柱
解决办法:该问题的严重性可想而知,以后在施工任何一种工种时,均不能损伤到梁和柱,更不能在梁和柱上进行穿孔过线等。
3、 铜接头处漏水
解决办法:铜接头漏水问题经常出现,应用质量好的铜接头,安装时拧紧牢固,全屋装冷热水管后要经过试水,确保无漏水渗水,以免造成后面工艺翻工。
4、 施工完后局部电位修改
解决办法:设计师跟业主交谈应了解业主对水电的特殊要求,施工第一天应在业主在场的情况下,水电组长和业主进行商谈定位,尽量减少无畏的翻工。
5、 总电箱的漏电开关问题
解决办法:漏电开关应用性能好、质量稳定的品牌,同一个总电箱不能使用2种或多种品牌的漏电开关。
6、 线槽水槽
解决办法:凿墙的线、水槽不能借冲击钻、锯机等工具,以免电动工具损坏,凿子不够利,不能损伤大面积的墙,在符合业主要求的前提下,应考虑最短距离,最佳施工的办法,省工节材。
7、 特殊水制、面盒高度不准
解决办法:此类水制和面盒没有标准高度,应根据业主需要和物体的规格来定最佳,以免翻工换位。
8、 面盒装斜
解决办法:首先固定底盒时要放平,装面盒时应退后几步观察,确定平直后才固定。
9、 安装易烂碎物品
解决办法:面盒装在玻璃上,玻璃装面盒处背面应垫实东西,拧螺丝不能太紧,装业主购买的物品时要特别小心。
10、施工完工后没有线路图
解决办法:线路图不仅对业主有用,对公司以后的维修也提供方便,不能缺少。设计师应该在竣工前提请监理合作画出全屋的线路图。
水电工程是技术含量甚高的工种,水电工应不断提高自身的技术水平,顺应社会的发展,避免质量问题的发生。
(2)泥水工程
泥水工程为家居装饰较大的工种,因员工技术高低、施工方法不同,在施工中也出现许多不同的质量问题。
11、 水平打不准,造成后面许多工序有误差
解决办法:首先是打水平的方法要正确,家居因房多、角位多,因此一定应要有两个人配合,水平管内不能有气泡,水一定静止后才能定位,弹线时要记准位置。
12、 阳台、洗手间、厨房等出水口排水不顺或堵塞
解决办法:进入工地施工前应检查下水管出口排水是否畅通,其次装完pvc排水管后,出水口要用东西先封住,平时施工绝不能让东西硬质或冲不走的东西下去。
13、 阳台洗衣机排水位不单独留排水口
解决办法:该问题是老问题了,现在仍经常出现。洗衣机排水应预留一个单独的排水口,一般用直径53水管,伸出地面5cm即可。
14、 洗手间底层没有先试水
解决办法:特别是旧房,一定要装水试泡两天,看下面是否有水渗出,然后才能放水进行彻底防水处理。
15、 防水不够彻底
解决办法:用了防水漆后仍有漏水、渗水现象。应该是水电装好补批荡后才刷防水油,刷的浓度要够,刷次数、厚度要足,柜类背面防水也是如此。
16、 洗手间架空不符合要求
解决办法:应根据物业管理的要求去做,一般为“满堂红”标准(即全用红砖架空的办法),架空后应叫物业管理处来验收,合格方可进行下一套工序的施工。
17、 漏装或设装沉水湾
解决办法:沉水湾起到防臭和消音的作用,不能缺少,装pvc管时接口粘胶水处要注意绝不能漏水。
18、 贴磁片不垂直
解决办法:主要是门边线,阴、阳角应吊线校正,贴时也要经常吊吊锤复核,此问题可以避免。
19、 砌砖不垂直,批荡不够平整
解决办法:这是作为一个泥水工最初的基本功,如果这点都做不好,也就不用该专业技术人员了。还是同上用吊锤去校正。
20、 磁片表面不平整,缝口大小不均匀
解决办法:先拿靠尺检查底层批荡是否平整,如果相差超过2cm的需要中心修整再贴,贴时利用锤柄调整平整度;缝口不均匀主要原因是磁片尺寸有误差,应选用尺寸大小一样的放在一排,先比较好再贴,以免翻工。
21、 地砖、磁片有空鼓现象
解决办法:空鼓现象最为平常,不同师傅施工方向也不同,但最终目的是不空鼓,对刚铺贴的地砖在底层水泥沙浆未干透之前,严禁在上面走动或施压重物,铺好干透后应清扫干净,采用有效的保护办法(用夹板盖住)。
22、 木纹水晶砖易出现缺角崩边,面弧形
解决办法:水晶砖为易烂砖,施工时应注意小心,不能大力碰撞其它物品,再之,木纹水晶砖目前所购到的质量不够稳定,用前应翻箱检查,对因砖本身质量问题的应逐块选用,如果问题太多只能换货或退货。
23、 洗手间磁片变色
解决办法:特别是腰线下部和有水位的地方,此问题为瓷片本身质量问题,如果发现应尽快换掉变色的部分块数。
24、 铺贴有特殊要求的地砖手工粗糙(如拼花、留均匀间隙等)
解决办法:碰有特殊要求时,应安排技术高、手工好的师傅来施工,交待清楚或互相商量有效办法后方可施工。
25、 接缝不平或有翘角现象
解决办法:用前先检查是否为砖问题,铺时底层湿浆应铺平整,用锤柄敲击调整平整度,一般应翻起2-3次检查,也可避免空鼓现象。
26、 抛光砖面水平误差太大
解决办法:铺贴时每排的横竖方向均拉平水平线,以线为标准,看线时线不能碰靠他物,经常用水平尺检测,铺贴靠墙第一排时每块均用尺子检测水平度,误差不能超过2mm。
27、 砖类有色差
解决办法:抛光砖色差问题目前已基本解决,但在采购时要时时注意不能进不同色号的砖,对铺完剩下的砖要做好包装记号并妥善保管,以免翻工换砖时造成用错。
28、 阳台、洗手间、地漏排水不快
解决办法:在下水道堵塞问题避免的前提下,此问题多数为地面斜度不够。地漏应装在靠近墙的角落,斜度一般为每米斜度1cm为标准。
29、 施工顺序不对,造成泥水难施工
解决办法:主要体现在两个方面:地脚线和瓷片顶部。在木工柜类设装之间应把地脚线全部贴好,电视柜(悬空)底部应先补好缝及经过扇灰,在吊卫生间、厨房天花龙骨架之间应看好瓷片高度是否已够,否则后面补工难度大。
30、 大理石开料经常出错
解决办法:最后能在现场同业主认定灶台、洗手台大理石的方向、尺寸、规格及用途。量尺寸开料进要仔细写清楚尺寸和磨边方向(有时而画图标明)。
31、 因大理石磨边问题而翻工
解决办法:磨边(含加档水条、加厚)的种类有很多种,应先征求业主意见才能定,采购部应同大理石店要来几种磨边样板放在展厅,先由客户认定。
32、 大理石、玻璃等易碎材料在运输、安装时搞烂
解决办法:此问题最好的预防办法就是小心、时时小心!
33、 大理石灶台、洗菜盘、洗手盘开错孔:(开的位置不对或大小不合等)
解决办法:首先应依照实物或模板来画线开孔,开的位置要反复检查,确实无误方可动锯机,锯时要做好安全支撑,以免锯烂或翻烂。
34、 大理石实际用料跟样板有区别(颜色、纹路等)
解决办法:大理石为天然石头,特别是一些特殊的不常用的大理石,每件都有不同程度的区别,用时应跟业主说明。如果是差别太大,采购在订购中拒绝不收货。
35、 水泥、砂、红砖预算用料不准
解决办法:因这类材料运输麻烦,上、下楼费人工,因此在预算时应必须考虑周到,准确预算,以免造成不必要的损失。
36、 采购以砖材料出错或数量有误
解决办法:砖类是家装中购买数额最大的材料之一,在预算用料时应对场地尺寸及用量作出准确的计算,在进料时必须小心谨慎,避免出各方面的错误。
37、 因防护不好,造成大理石、地砖待刮花、碰伤等
解决办法:对已铺好安好的大理石、地砖应先清扫干净,用夹板或纸皮盖住防护,平时施工不能用锤子等物敲打,严禁从高处掉下重物或硬质物。
38、 塑钢门安装不垂直、歪斜
解决办法:安装时应利用吊铊以多个角度去调整两边门框的垂直度,上面两个角位应用尺测好,固定时不让其移动。此问题稍注意应可避免,但去年还是经常出现。
39、 塑钢门吊脚不准(太高难看,太低排气扇抽不出风)
解决办法:以没有铺贴地砖为准,如果有百页窗时5—6cm,没百叶窗时6 cm,如果地砖已铺才量塑钢门尺寸时约减少2 cm。
40、 洗手间跟大厅地面的水平差不对
解决办法:以各种因素去考虑,洗手间地面应比大厅地面低2.5—3 cm为最佳。
41、 安装门坎石易损坏或报废
解决办法:特别是大门门坎石的安装业主要求严些,有时有已装好的大门、防盗门,施工难度大,因此施工时千万小心。
42、 大理石被腐蚀或烧烂
解决办法:该问题在康裕邝生工地出现过,是洁瓷宝滴在大理石面长时间起反应而造成。希望以后要注意。
43、 砖类阳角位线不直或有缺角崩边
解决办法:主要是指窗口、柱子、起级的阳角位瓷片和地砖。该问题也是体现手工的精细程度,用锯机锯斜边时不能太毛糙,贴前先比好,OK方可铺贴。
44、 水泥沟缝颜色不对
解决办法:应用色粉将白水泥调为和地砖(墙砖)一样的颜色来沟缝。
45、 打、拆墙时影响或损坏左邻右舍或上下楼住户
解决办法:对天花、地板、公用墙等进行钻孔,锤打时应先观察现场情况方可施工,不能盲目横干。
46、 因防护夹板湿水腿色或其它化学药品反应使地砖变色哑
解决办法:防护夹板不能湿水,使用天那水、酒精、防水油等化学药品不能滴到地上。
本文共 1 页当前第 2 页
木工油漆工程是家居装饰最大的工种,一般木工油漆所耗的人工和材料成本均为家装工程中最多的,是家居装饰工程的重中之重,在施工当中也是出现质量问题最多的。
47、 铝塑板天花不平整
解决办法:起因有几个方面,木龙骨架不平整,夹板不平,刷涂万能胶水不均匀等。在施工中须每个环节都做好,木龙骨架须拉线,夹板固定须钉足够钉子,刷涂胶水要均匀。
48、 天花木龙骨架加固不稳
解决办法:加固不稳会造成天花局部或全部下垂,使天花松动、开裂甚至下坠,工程隐患严重性极大。因此木龙骨架的加固必须十分牢固,尽可能多的加方。
49、 铝塑板天花及打需打玻璃胶的地方玻璃胶打得不好
解决办法:首先铝塑板每块要开到尺寸大小完全一样,贴时缝隙一致并横竖对齐,有必要时打玻璃胶前先贴好分色纸,打玻璃胶方法要正确,时间把握准确。
50、 欧陆天花或塑扣板天花手工粗糙
解决办法:因这类天花价格偏低,应尽量避免不用,必须用时应选用质量较好的材料,施工中必须注意此类材料容易变形,压偏或碰伤,影响美观和质量。
51、 假天花侧立部份高度不准
解决办法:高度太小会有露出筒灯尾巴的缺陷,高度太大又影响美观。一般以12cm为标准,不露筒灯和离顶天花太少时适当减少。
52、 木夹板天花起泡,造成后面做完扇灰和ICI才发现
解决办法:此问题为木类板本身面脱层起泡,需要用木夹板做天花时,应选用质量稳定且面光滑的夹板。
53、 假天花圆弧位不顺畅
解决办法:依不同位置、不同形状、圆弧也不同。首先模板应开得准确圆滑,才能保证效果更佳,还有椭圆的画法要正确。
54、 用冲击钻打天花、地板墙面时不注意,将地板或墙打穿
解决办法:如果造成这样的事故将影响到其它住户的安全,后果严重。因此在打冲击钻时要特别注意,不能专横蛮干。
55、 埃特板接缝处处理不妥
解决办法:因接缝处处理不妥造成后面扇灰翻工的例子举不胜举。因此必须认真对待,一般埃特板要伸进墙身去少许,板与板之间的间隙要留足够,并刨有斜口。
56、 天花钉眼生锈
解决办法:该问题已是老问题了,以后要改用不锈钢钉子,即凡是拿来钉假天花埃特板的木螺钉、马钉、直钉全部采用不锈钢钉子。
57、 天花遇南风天会反潮,天花全部潮湿、有水珠
解决办法:此问题朗陶居邓小姐和侨宫苑两个工地最明显,可能是那批埃特板的问题。
58、 柜内保丽板起泡(靠墙的一面)
解决办法:该问题给公司的教训最深,经过讨论研究对策,采用柜背墙和板油防水漆的办法就再也没出现过,问题已基本解决。
59、 柜类、门框等木线条色差太大或同一线条有接口
解决办法:首先采购在购买木线条时应注意线条的质量、色差等择优选购,其次在钉木线条时也应选用同一个柜的、相同面的,相近交叉的要选用颜色一致的线条,在线条有够长的前提下,同一根线条不允许用两根来接。
60、 柜门、房门变形
解决办法:特别是衣柜趟门,应选用质量好的12cm夹板来做,其它柜门可用大芯板,但必须开槽留伸缩位,房门和木玻璃趟门里面木方要加足钉稳,所有门板应压在平的位置,施压重物要均匀,压的时间要够,一般柜门为4—5天,房门为7天或者更长,未压干透不能移动或竖起靠墙。
61、 弧形柜门歪扭不顺畅
解决办法:有弧形的柜,柜门应全部装有里面(即烟斗铰用大弯),这样弧形柜门内装即使有点走形也不明显,做弧形门应用9cm夹板锯成条,两边贴4cm夹板定型,定型时间要够,一般为5天以上。
62、 弧形柜门内保丽板钉眼太多
解决办法:做弧形门不能节省时间而应付了事,应采用做模子的办法来做,确保质量。
63、 各类木型品尺寸、规格不符业主要求
解决办法:施工下料前应商同业主对每样东西的用途、要求进行了解,设计师设计图纸时应根据业主意见出图,如有特殊要求或较复杂的配有施工图,并及时汇报工地。
64、 房门门缝不合标准:太大或者上下不一样大
解决办法:门缝太大问题现在比经前已有了很大改善,但大能达到标准要求,上下不一样大的问题可能有三种原因:门框不标准,刨门时一头大一头小。
65、 装锁时把面板刮烂或锁位安装不对
解决办法:钉门木龙架时装锁位一定要加满木方,以免空调而钻孔钻烂,钻门锁孔的高度一定符合要求,与门扇边柜高依照说明书的标准来钻,太小时锁舌伸出太长卡住不易锁门,太大时锁舌伸出不够使门锁不住,一般以锁舌斜位刚好伸出为标准。
66、 贴防火板起泡
解决办法:双面刷涂万能胶要均匀并每处都到,胶水要够干(不粘手为准),贴好后用木方在上面来回施压。出现起泡后可用边加热边施压方法(风筒或太阳灯)可解决。
67、 不能用防火板直接贴大芯板
解决办法:大芯板的面不平整,用防火板直接巾在上面,即使不起泡,因而不平有波浪,看起来就像起泡。
68、 饰面板刮花、碰伤
解决办法:很可能是面板本身或在运输当中就有,用时先检查清楚,特别是用在门板或台面上显眼的地方,有缺陷时不能用,施工中对已装好的面板必须注意,必要时用东西保护。
69、 饰面板(防火板)拼花时接线不顺面不平
解决办法:因防火板易碎(烂),遇上有失角的、弧形的、复杂的拼花尽量避免不用,拼花的接口完全缝合并顺,在施工中如果面不平时可以用垫东西或者刨薄的方法来处理。
70、 同个衣柜两个柜门不色差或木纹方向不同
解决办法:色差问题主要是红榉饰面板最多,应该从采购到工地各环节均把握好,采购应购到同一种颜色、纹路一样的面板,用时也要逐块比较来使用,尽量喧到同一个柜要一样,甚至同一工地要样,木纹方向不同主要是施工中稍为注意就不会有此问题了。
71、 面板发黑:特别是红榉
解决办法:此问题还找不出真正的原因,但估计应从3点去考虑:1)面板本身不够干燥;2)白乳胶水分太大;3)油漆与面板起反应。但如果只是接地部份发黑那就是清洁打湿面板或线条,应注意。
72、 门刨得太小
解决办法:刨门时应根据压边线厚度来留门与柜的间隙,按标准的5—6cm的线条,应留18—20cm为准,刨门调整时应注意上下留足位置且门要方正。如果把门刨得太小,须订做厚的线条来修补,成本高又费人工,有时甚至报废整个门板。
73、 门边线变形、离墙
解决办法:钉门边线时要钉得牢固,进墙木楔要足够,尽量贴墙。如果变形或离墙时会出扇灰后开裂的问题。
74、 包门时门框留门的厚度不准
解决办法:假设门的厚度已经知道,那包门套时门框留门的厚度应比门大3mm最为标准。
75、 木和墙接口处处理不当,造成扇灰开裂
解决办法:想来不是木工造成,但经验告诉我们木和墙的接口最易开裂,所以要求木工在施工时碰到此地方应留有一块埃特板位,加一块埃特板后平墙,然后扇灰按照处理假天花与墙接口的办法去处理,这样保险许多。
76、 贴石膏线出现的问题
解决办法:贴石膏线看似简单,也出现不少问题,贴不对花或者贴反,阴、阳角处接缝太大很难看,因墙或天花不平有的地方离天花或墙太远、不平直;补石膏粘粉太多,很脏。
77、 复合地板(木地板)起泡、翻翘等
解决办法:铺贴实木(复合)地板的技术要求很高,方法也有几种,施工师傅施工中应互相商量,采用最好的办法,确保无后患。
78、 木地脚线发黑(变色)
解决办法:钉木地脚线时背后必须垫防潮纸。
79、 锁头、烟斗铰等五金配件易生锈
解决办法:特别是卫生间、厨房等容易受湿的地方,此问题为材料的质量问题,必须克服解决。
80、 漏装、少装五金配件(磁碰、门吸、抽屉锁、拉手等)
解决办法:每件五金配件均有它的用途,不能缺少。
81、 天花开筒灯孔时位置不准
解决办法:依照图纸对数量作出认定,依现物对位置进行准确测量并定位,应从美观、用途、整体效果等考虑,又考虑现物是否可以装,如有时碰对梁装不上。
82、 柜类门缝太大
解决办法:此问题已基本解决。近段时间很少出现,但也有的工地仍然太大,必须在里面钉一根线条档住,钉线条有时是为了支撑门不易变形,但该线条往往处理不好。两头不刨平且经常漏刷油漆,一般柜门门缝标准应为3mm。
83、 钉木线条有接缝(如90度角)时缝口太大
解决办法:缝口太大为后面做油漆补灰带来麻烦,如果在施工中稍细心一点,多对比一次,该问题便完全能避免。
84、 铝合金、木趟门或衣柜趟门倾斜或推不顺滑
解决办法:做趟门时门框及门必须方正、垂直、对角线一样,吊轮及轨道必须过硬,轨道要直,安装时注意调整到最顺滑位置。
85、 镜子发黑
解决办法:是玻璃胶和镜子起反应所致,安装时应在镜子背面贴荧光纸(或封口胶)等保护再打玻璃胶。
86、 镜子、玻璃运输安装易打烂,镜子、玻璃拼合接口处不平整
解决办法:镜子、玻璃从运输到安装要时时小心,尽量如免使用太大件的镜子、玻璃,如果大件宁可分开。接口不平整主要原因是底层不平需先处理,安装时可垫大力胶来调整,接口处一般需经磨边或者作装饰处理。
87、 钉眼太大,油漆补灰色差太大
解决办法:各种钉的用法用量必须掌握好,钉直钉进必须顺着木纹方向去钉,这样钉眼会小很多,调灰时要反复调,调到颜色一样为止。一般一个套间应多调几种灰,不同地方的颜色应用不同颜色的灰。
88、 异色油漆间的接口处模糊、不清楚
解决办法:造成此问题的原因是饰面板有凹凸不平和分色不好,因此贴分色纸要尽量贴紧,一般较大面积应采用饰面板的颜色变化来拼花较好,这样为油漆施工带来方便、保险。
89、 刷油漆有流眼泪
解决办法:此问题关系到调配油漆的比例问题,应按说明书去调剂,太稀虽然好施工但易流滴,应选用好的毛刷来施工。
90、 漏油或没油,五金件有油漆刷到
解决办法:特别柜内,边远角位,补灰和刷油漆时应处处检查,刷漆前五金件全部贴好分色纸。
91、 油漆浪费严重
解决办法:已经馐的清漆,应按标准比例调剂,不应出现其中一种用光,其它两种还剩下的现象,平时用量估算准确,对已开盖的油漆应及时密封,采用有效措施进行保护。
(4)扇灰ICI工程
92、 墙身开裂
解决办法:许多旧房有小下沉的建筑,本身墙身或批荡表面都有裂开,扇灰前应全部检查,发现有开裂时,应采取预防措施,刮开裂处,先补灰批荡,后扇灰。
93、 假天花开裂
解决办法:天花开裂现象最为普遍,对天花与墙,天花接缝处用环氧树脂加木糠的办法进行加固再贴绷带,天花应伸进墙身,尽量避免用木夹板做天花,接缝要刨斜口,留空位5mm,做到处处保障,步步到位。
94、 钉眼冷黄
解决办法:该问题是钉子(木螺丝、马钉、直钉)生锈的致,应全部改用全不锈钢钉。
95、 木和墙接口处开裂,夹板起泡
解决办法:木和墙的接口很容易开裂(因木和墙热胀冷缩不同),应全部用环氧树脂加固的办法,能用埃特板处优先用。夹板面起泡是平方公里板脱层起泡问题,应先用质量好的、面光滑的夹板做天花。
96、 因墙体未干透或湿水引起扇灰泛黄或发霉
解决办法:如新世纪样板房,新批荡的墙壁应等到完全干透才能扇灰,应该开窗通风,不能用太阳灯强迫烘干。
97、 因墙体渗水、漏水而泛黄或起泡
解决办法:铲开扇灰,挖开暗埋水件,检查是否有漏水、渗水,经过修复,重新批荡扇灰刷ICI,工艺麻烦,因此暗装水件必须保证不漏水、渗水。
98、 天花、墙身起波浪、凹凸不平
解决办法:扇灰的次数要足,对不平的地方尽量扇灰,打砂纸时用太阳灯照时行检查,不平补扇,反复检查几次,合格后方才刷ICI漆。
99、 高处、远角位手工粗糙、阴阳角不直
解决办法:这也是体现手工细致的问题,不能因为是高处或远角而应付了事,影响整体质量,阴阳角也要保证成直线。
100、 ICI有毛刷印,有流挂现象
解决办法:油ICI次数要足,面层冲水不能太多,毛刷要毛厚不脱毛,刷时方向要一致,速度均匀,可以避免以上现象,以距离2米看不出为合格。
101、 应尽量避免用有色ICI
解决办法:有颜色的ICI因不能冲水,用量大,成本高且难施工,应尽量心免(小面积可以用白色ICI配色种调色),用有色ICI报价应相应提高。
102、 ICI颜色不一样
解决办法:首先所购ICI一定要正品,用时同一套间应用同种牌子,同种色号的产品,如果是特殊牌子特殊色号时应准确估算一次性买够,用剩做好标记,以免翻工时用。
103、 补线槽位,局部重新批荡处理太明显
解决办法:补线槽或局部批荡时,水泥砂浆不能高于墙面,扇灰前应先铲平,新补时必需要干透才能扇灰。
104、 石膏线的ICI有流滴或刷不到位等现象
解决办法:石膏线应先全部检查,对接口边线的石膏粘粉进行铲掉清洁,必要时用砂纸打磨,油ICI应用喷枪喷涂。
105、 饰面板、地板、铝合金、木线等有ICI刷对或滴对
解决办法:做事要考虑面面俱到,刷ICI时应对地面、柜面等作防护工作,该贴分色纸处要贴好保护。
106、 进入已入住的家居翻工、补工因粗心搞脏、搞花或打烂户主的东西
解决办法:碰上这种翻工补工时,必须在有业主在时才能施工,施工时要对屋内有可能碰到的东西进行防护,做事小心(别的工种也是一样)。
(5)其它相关问题
107、 设计(业务)问题:设计师作为公司业务洽谈及设计,应对施工工艺、材料价格、 用途等更进一步地认识,有效提高自身的业务水平,有效、及时完成工程的设计任务, 对业业要求、工地质量等作出及时的反映,工作要尽职尽责。
108、 采购/运输问题:采购应能及时、准确革购买和运送各工地的所用材料,为公司着想,尽量降低材料成本,又不能购买不能用的、不耐用的或有质量隐患的材料。
109、 监理问题:工程监理是整个工程施工的负责人,从头到尾都必须认真对待、全权负责,对每个环节每种隐患应做出有效的处理,做事到位。
110、 一线施工员问题:公司一线施工员应全面提高个人素质,提高技术水平,以公司的利益为重,正确使用工具,节能降耗,有效完成个人的工作任务。